消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

疏散门型式

请教大家,装修选用电动移门(设门禁,可切电)能做为一个疏散门使用吗?

心的自由 | 2023-07-11 10:58
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

牛疼 2023-07-11 11:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能,疏散门要求应使用平开门。

心的自由   回复: 牛疼2023-07-11 11:29

有明确的规定吗?规范中只提到了平开门,但是现在安装这个电动门在火灾的时候也会自动打开,这样也不行吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

同同不同   回复: 心的自由2023-07-11 13:36

不行

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

yizhongdayang 2023-07-11 11:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑防火通用规范》GB55037-2022/7.1.6 除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门可用于疏散门外,疏散出口门应为平开门或在火灾时具有平开功能的门,且下列场所或部位的疏散出口门应向疏散方向开启:    

1 甲、乙类生产场所;    

2 甲、乙类物质的储存场所;   

3 平时使用的人民防空工程中的公共场所;    

4 其他建筑中使用人数大于60人的房间或每樘门的平均疏散人数大于30人的房间;    

5 疏散楼梯间及其前室的门;    

6 室内通向室外疏散楼梯的门。


7.1.6条文说明:侧拉门、卷帘门、旋转门或电动门,包括帘中门,在人群紧急疏散情况下不能保证安全、快速疏散的,不允许用作疏散门。

心的自由   回复: yizhongdayang2023-07-11 13:49

多谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载