消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

一类高层建筑必须选用5/6KG的干粉灭火器吗?4KG可以吗

一类高层建筑必须选用5/6KG的干粉灭火器吗?4KG可以吗

dj4655 | 2023-07-10 16:16
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

安洪全 2023-07-10 17:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一类高层建筑的写字楼、公寓是“严重危险级”

严重危险级对应的最低配置基准是“3A”或“89B”

4公斤的干粉对应的是“2A”或“55B”

所以最低5公斤。





同同不同   回复: 安洪全2023-07-11 13:38

正解

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

大树119 2023-07-10 21:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范要求是3A。但是好像基本都是4kg的,好像消防检查也没有去注意这个点,而且我感觉设5 kg好像没必要,甚至有些人都拎不动。

关闭

关闭

手机APP下载