图纸设计中央厨房一层客梯前室采用防火卷帘与其他部位分隔,我想请问一下,这个设置防火卷帘的依据规范是哪个?可以取消吗?

消防网友9741 | 2023-07-09 09:52
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

同同不同 2023-07-09 10:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

什么建筑?客梯首层么?还有其他转换层?消防联动迫降至本层还是其他层?如迫降至本层不应许可。要想明确确定得看整体全套图纸。

消防网友9741   回复: 同同不同2023-07-09 10:51

这个防火卷帘设置于首层客梯前室,是一个厂房的中央食堂,共3层

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

同同不同   回复: 消防网友97412023-07-09 12:06

这个情况作为防火分隔用的话一层应可不设置,其余楼层设置候梯厅加甲级防火门,防火卷帘尽量不采用,必须采用的话在其余楼层采用,尽量咨询原设计单位意见

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

hnlyplszq 2023-07-10 11:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要卷帘。候梯厅深度过大。

消防网友9741 2023-07-12 09:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我的意思是图纸设计此处设置防火卷帘的依据是哪个规范

周家斌 2023-07-13 09:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

当普通电梯层门耐火极限达不到要求情况下,可以才用这种方案。