气体灭火系统的贮存装置、驱动装置及其它管道等,有效期是多久?参考规范是?

气体灭火系统的贮存装置、驱动装置及其它管道等,有效期是多久?参考规范是?

消防网友39560 | 2020-12-19 10:38
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

黄辉 2020-12-21 08:10  1 赞  0 踩 [回复] 举报


贮存这种、驱动装置的钢瓶分焊接钢瓶和无缝钢瓶,其具体使用年限参考 《气瓶安全技术监察规程》TSG R0006-2014


其中焊接钢瓶是20年,无缝钢瓶30年。



管道规范没有明确具体使用年限。


管道的检测根据《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007条文执行。


8.0.9 低压二氧化碳灭火剂储存容器的维护管理应按《压力容器安全技术监察规程》执行;钢瓶的维护管理应按《气瓶安全监察规程》执行。灭火剂输送管道耐压试验周期应按《压力管道安全管理与监察规定》执行。