应急照明是否一定要设置,工业园区有消控室,是做集中电源还是应急照明配电箱,泵房上面是卫生间合理不

逗你玩儿 | 2023-07-04 17:39
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

同同不同 2023-07-04 19:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

备用照明可由双电源盘供电,灯具无要求

逗你玩儿   回复: 同同不同2023-07-05 09:42

园区 有个消控室,这个单体是否可以采用应急照明配电箱

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

同同不同   回复: 逗你玩儿2023-07-05 12:54

应急照明配电箱是非集中电源,但因设置了消控室,应采用集中控制系统,集中控制系统分为集中电源集中控制系统和非集中电源集中控制系统,非集中电源的配电箱可以是A型应急照明配电箱也可以是B型应急照明配电箱,A、B灯具选型应参照51309-2018

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

同同不同 2023-07-05 07:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

疏散照明及指示应按规范设置,与备用照明相互不替代

潘天坤 2024-07-02 19:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般来说发生火灾时仍需工作、值守的消防控制室需要设置疏散照明和疏散指示标志

设置集中电源系统还是非集中电源系统取决于设计要求,具体以设计要求为准

消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018第3.8.1条规定:

避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志

上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑