消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

公司会议室、空调房的小房间的出口属于安全出口吗?需要安装疏散指示标志和应急灯吗?

公司会议室的小房间一般只有几平方米,空调房一般没人进去作业,像这种空间小或基本没人作业的房间,这种需要设置安全出口,安装疏散指示标志和应急灯吗?

zzzxx | 2023-07-03 16:39
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

安洪全 2023-07-03 17:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要设“疏散指示”

虽然使用频次低,或者“不经济”,但还是要设。


建筑防火通用规范 GB55037-2022

10.1.8 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,下列建筑应设置灯光疏散指示标志,疏散指示标志及其设置间距、照度应保证疏散路线指示明确、方向指示正确清晰、视觉连续:    

1 甲、乙、丙类厂房,高层丁、戊类厂房;    

2 丙类仓库,高层仓库;    

3 公共建筑;    

4 建筑高度大于27m的住宅建筑;    

5 除室内无车道且无人员停留的汽车库外的其他汽车库和修车库;    

6 平时使用的人民防空工程;   

7 地铁工程中的车站、换乘通道或连接通道、车辆基地、地下区间内的纵向疏散平台;   

8 城市交通隧道、城市综合管廊;    

9 城市的地下人行通道;    

10 其他地下或半地下建筑。


疏散照明可以免于设置。



安全1   回复: 安洪全2025-09-12 17:08

上面标准没有说会议室要设疏散指示标志

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

同同不同 2023-07-04 13:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不是安全出口,属于疏散门,指示灯与安全出口略有区别,可不设置应急照明灯

关闭

关闭

手机APP下载