厂房楼顶往下的楼梯要装疏散指示标志吗?(楼顶没人作业)


厂房总共3楼,楼顶往3楼的疏散指示标志没有安装,但是3楼→2楼→1楼的疏散标志都装了,楼顶往下的那层需要安装吗?(考虑到楼顶没人作业)

zzzxx | 2023-07-03 16:23
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2023-07-03 16:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是安全出口的话,就需要加装,不是就不用。


但如果有人检查提出来了,还得加。

无名之辈 2023-07-03 17:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果是上人屋面,第三层不仅要装,疏散方向要指向屋面(现实中有争议,指示方向经常是换来换去);如果不上人屋面,就不需要装。