消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

汽车库设置水泵接合器

《 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014 》 7.1.12 4层以上的多层汽车库、高层汽车库和地下、半地下汽车库,其室内消防给水管网应设置水泵接合器。 条文说明: “目前国内公安消防队配备的车辆的供水能力完全可以直接扑救 4 层以下多层汽车库的火灾。因此,规定 4 层以下汽车库可不设置消防水泵接合器。”请问“ 4 层以上”包含 4 层吗?
消防网友57885 | 2023-06-30 10:38
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2023-06-30 10:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不含

同同不同 2023-06-30 11:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

55037有相关规定,现在明确了几层及以上了,比以前科学点了