消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请问高压细水雾和水喷雾是两种不同的系统吧?高压细水雾需要设水泵接合器吗?

请问高压细水雾和水喷雾是两种不同的系统吧?高压细水雾需要设水泵接合器吗?

alisa | 2023-06-29 11:17
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

安洪全 2023-06-29 12:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

水喷雾和细水雾确实是两种不同的自灭系统,分属不同规范,应用场所略有不同

细水雾的规范确实没有对水泵接合器的设置做出规定,可能是系统本身对水质要求比较高的缘故,消防车或室外消火栓的水质可能满足不了喷头的成雾要求。

水喷雾对水泵接合器有明文规定,需要设置。



同同不同   回复: 安洪全2023-06-29 16:46

设置自动喷水灭火系统的建筑应设置水泵接合器,我记得有这么一说

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

陈曲 2023-06-29 13:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是不同的系统 高压细水雾对喷头、管路、泵组还要水质都有要求 

精兵十二卫 2024-02-23 13:20  0 赞  1 踩 [回复] 举报

问题一:是两种不同的系统,喷撒粒径和强度不一样;

问题2:需要设置水泵接合器。

冀A林   回复: 精兵十二卫2024-04-25 16:31

那个消防车能提供细水雾系统所需的压力、水质?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载