柴油发电机房
发表评论: 1、工业建筑屋顶(丙类 一级)柴油发电机集装箱 内需要设置自动灭火系统吗?---法规依据?2、工业建筑室外(钢构 多层 )柴油发电机集装箱 内需要设置自动灭火系统吗?---法规依据?
2024-06-20 16:05
-
请问高压细水雾和水喷雾是两种不同的系统吧?高压细水雾需要设水泵接合器吗?
发表评论: 问题一:是两种不同的系统,喷撒粒径和强度不一样;问题2:需要设置水泵接合器。
2024-02-23 13:20