消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

系统设计中,隔离模块使用问题

火灾报警系统中,如果烟感自带隔离器,手报等不带隔离器的情况下,是否总线隔离模块可以省略不用?

sigi | 2023-06-16 12:29
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

安洪全 2023-06-16 13:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要设(在同一防火分区内,您可以将自带隔离器的烟感点位扣除)


火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013

3.1.6 系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。

条文说明;

3.1.6 本条规定了总线上设置短路隔离器的要求,规定每个短路隔离器保护的现场部件的数量不应超过32点,是考虑一旦某个现场部件出现故障,短路隔离器在对故障部件进行隔离时,可以最大限度地保障系统的整体功能不受故障部件的影响。是保证火灾自动报警系统整体运行稳定性的基本技术要求,短路隔离器是最大限度地保证系统整体功能不受故障部件影响的关键。


sail 2026-09-02 11:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以。

李勤 2026-09-02 15:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

隔离模块类似于电路系统漏电保护,你烟感自带隔离只能保护自己,保护不了这个线路。所以需要设置

关闭

关闭

手机APP下载