消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

走廊排烟,自然排烟窗设置

1、二类公共建筑,该走廊35米,与该走廊相连得各个房间已设置了排烟设施,那么该走廊是否还要设置排烟?

2、根据规范该走廊应设置排烟设施,如采用自然排烟,自然排烟窗得面积为该走廊面积得2%,该2%走廊面积开窗是分散开呢,还是可以开在一处,规范没有明确说明。

dj4655 | 2023-06-15 23:10
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

同同不同 2023-06-16 09:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、民建超过20m疏散走道应设置排烟设施;

2、若房间、走到均需排烟,走道机械排烟量可按60m³/(h·㎡)计算且不小于13000m³/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口),若采用自然排烟窗排烟窗距离最不利点不应大于30m。

安洪全 2023-06-16 09:26  1 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防火通用规范 GB55037-2022

8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施:

10 建筑高度大于32m的厂房或仓库内长度大于20m的疏散走道,其他厂房或仓库内长度大于40m的疏散走道,民用建筑内长度大于20m的疏散走道。


应设排烟设施,这点应该没有争议。

二类公共建筑小于50米的公建,可以在用自然排烟。

“建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017”

4.6.3 除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定:

注4: 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m³/(h·㎡)计算且不小于13000m³/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。


至于是否需要分散设置,虽然规范没有明确说,但该建筑的走廊需要的可能性高,因为走廊大概率不会超过3米高。不超3米的防烟分区,最长24米,该走廊35米,至少需要划分为两个防烟分区,而每个防烟分区各设各的排烟窗,所以就您描述的走廊不具备集中设置的条件。




同同不同   回复: 安洪全2023-06-16 09:44

若走道宽度不大于2.5m,分区长度可不大于60m

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全   回复: 同同不同2023-06-16 09:56

是的,您补充的对,更全面

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

任重道远   回复: 同同不同2023-08-25 15:10

请问这个是哪里的条款,我没找到

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载