消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

一类高层公共建筑仅走道排烟相关问题

请教一下,我现在有一个一类高层公共建筑,房间内自然排烟,公共走道为回字形疏散设置,在2个走道的尽端均设置面积不小于2m2的自然排烟窗且符合《GB51251-2017建筑防烟排烟系统技术标准》第4.3.2条要求,公共走道是否可以设置自然排烟系统,而不用设置机械排烟

消防网友9741 | 2023-06-11 21:27
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

安洪全 2023-06-12 09:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防火通用规范 GB55037-2022

8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施:

1~9

10、建筑高度大于32m的厂房或仓库内长度大于20m的疏散走道,其他厂房或仓库内长度大于40m的疏散走道,民用建筑内长度大于20m的疏散走道。


如果回字形的疏散走道长度大于20米,应设机械排烟。

whale   回复: 安洪全2023-06-12 12:19

规范只说要设置排烟措施,没必要一定设机械排烟吧。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全   回复: whale2023-06-12 13:44

是的,您补充的对


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

胡胡203 2023-06-12 12:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以

4.6.3第三条 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。

安洪全   回复: 胡胡2032023-06-12 13:40

纯探讨,不是抬杠

应该不适用这条

前提是“建筑仅需在走道或回廊设置排烟时”

一类高层公共建筑,需要设置排烟的地方肯定不止“走道与回廊”

而且这条是在明确建筑可以自然排烟的情况下,如何计算排烟量,并不是规定此场所设不设排烟设施。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

胡胡203 2023-06-12 14:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

    首先楼主询问是否符合2017版防排烟规范,应该不是最新的设计,不用考虑是否符合《建筑防火通用规范 GB55037-2022》的要求;

    再者楼主提问公共走道是否可以设置自然排烟,根据《建筑设计防火规范GB50016-2018版》 8.5.3只要走道长度大于20米均需要设置排烟设施,至于自然排烟还是机械排烟,如果能满足自然排烟开窗的要求优先选择自然排烟,《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》4.1.1建筑排烟系统的设计应根据建筑的使用性质、平面布局等因素,优先采用自然排烟系统。规范并没有强制要求设置机械排烟。


whale 2023-06-12 14:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以设置自然排烟方式,排烟窗面积可参考《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017

4.6.3

3 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。

4 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m³/(h·㎡)计算且不小于13000m³/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。


这里建议采用第3条,第4条采用时开向走道的房间均要设置排烟措施,即设置不小于建筑面积2%的排烟窗.

采用第三条时,只需要保证开向走道的房间需要规范要求需要设置排烟措施的设置排烟措施即可(要求需要设置排烟措施的场所参考建筑防火设计规范(2018年版) GB50016-2014 ,8.5.3)。


8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:

1 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m²的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所

2 中庭

3 公共建筑内建筑面积大于100m²且经常有人停留的地上房间;

4 公共建筑内建筑面积大于300m²且可燃物较多的地上房间;

5 建筑内长度大于20m的疏散走道。

8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。

同同不同 2023-06-12 15:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

房间内既设计了自然排烟,是否应按照走道均需设计排烟计算,满足相关要求可采用自然排烟

潘天坤 2024-06-24 18:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

场所是否属于设置在地下室或者四层及以上的歌舞娱乐放映游艺场所

走道宽度和长度是多少米

一般来说,在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3,满足走道排烟要求。如果走道不需要设置多个防烟分区,且两侧自然排烟窗(口)的距离不小于走道长度的2/3,则走道满足排烟要求



关闭

关闭

手机APP下载