消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于建规及其图示5.5.26条的疑问 图示三中,大于27m不大于33m的住宅建筑,仅一部疏散楼梯,当楼梯间采用封闭楼梯间时,图中的三樘户门需不需要用防火门;大于33m不大于54m的住宅建筑,仅设置一部疏散楼梯,当采用独立前室与疏散楼梯连接时,户门用不用设置为防火门。

关于建规及其图示5.5.26条的疑问
图示三中,大于27m不大于33m的住宅建筑,仅一部疏散楼梯,当楼梯间采用封闭楼梯间时,图中的三樘户门需不需要用防火门;大于33m不大于54m的住宅建筑,仅设置一部疏散楼梯,当采用独立前室与疏散楼梯连接时,户门用不用设置为防火门。

innerpeace | 2023-06-06 15:56
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2023-06-06 16:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防火通用规范 GB55037-2022

7.3.2 住宅建筑的室内疏散楼梯应符合下列规定:    

1 建筑高度不大于21m的住宅建筑,当户门的耐火完整性低于1.00h时,与电梯井相邻布置的疏散楼梯应为封闭楼梯间;    

2 建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑,当户门的耐火完整性低于1.00h时,疏散楼梯应为封闭楼梯间; 

3 建筑高度大于33m的住宅建筑,疏散楼梯应为防烟楼梯间,开向防烟楼梯间前室或合用前室的户门应为耐火性能不低于乙级的防火门;    

4 建筑高度大于27m、不大于54m且每层仅设置1部疏散楼梯的住宅单元,户门的耐火完整性不应低于1.00h,疏散楼梯应通至屋面;    

5 多个单元的住宅建筑中通至屋面的疏散楼梯应能通过屋面连通。


条文说明:

7.3.2 本条规定了不同条件住宅建筑的疏散楼梯间形式。    

建筑高度大于33m的住宅建筑,楼层上需直接开向楼梯间前室的户门应具有与其他建筑楼层上通向前室的门相同的耐火性能。楼层上允许开向前室的门的数量等,可以根据国家现行相关技术标准的规定确定。    

本条规定未严格要求户门应为防火门,主要是基于实际建筑使用需要和保证住宅应具备的基本防火性能。实际建筑可根据具体情况确定是否采用防火门。

风无心 2023-06-06 23:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

都属于“建筑高度大于27m、不大于54m且每层仅设置1部疏散楼梯的住宅单元,户门的耐火完整性不应低于1.00h,疏散楼梯应通至屋面”的情况,按《建规》是需要防火门,按《火通规》是需要满足耐火完整性不低于1.00h。

关闭

关闭

手机APP下载