测压水枪的口径大小的问题?

消防检测单位在测试消火栓动压的时候,测压水枪枪口有的大有的小,枪口大小会影响到测试动压的大小,到底需要什么规格的测压枪口,有什么规范依据吗

南明离火 | 2023-06-02 11:33
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

周家斌 2023-06-02 12:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

与设计选用的保持一致,一般在设计说明中会有配备要求,根据7.4.12要求一般选用19mm喷嘴。

南明离火   回复: 周家斌2023-06-03 09:03

我看检测单位通常只带一把水枪 25口径的,那这样测出来的动压不就偏低

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌   回复: 南明离火2023-06-03 10:36


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火   回复: 周家斌2023-06-03 11:23

啥

  0 赞    0 踩 [回复] 举报