建筑改造中因规范原因需要把开敞楼梯改为封闭楼梯间,请问这样改造可行吗?

断线 | 2023-06-01 10:27
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

安洪全 2023-06-01 11:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可行,符合消防安全的根本目的


建筑防火通用规范 GB55037-2022

7.1.1 建筑的疏散出口数量、位置和宽度,疏散楼梯(间)的形式和宽度,避难设施的位置和面积等,应与建筑的使用功能、火灾危险性、耐火等级、建筑高度或层数、埋深、建筑面积、人员密度、人员特性等相适应。

条文说明

7.1.1 本条规定了建筑安全疏散与避难设施的基本功能和性能要求。    

疏散出口的位置、数量和宽度,疏散距离,疏散楼梯的形式,疏散走道、疏散楼梯间和避难区域的防火防烟性能等,对于保证人员安全疏散与避难至关重要,而这些与建筑的高度、层数或一个防火分区、房间的大小及内部布置、室内空间高度和火灾荷载等关系密切。建筑的疏散和避难设施应结合区域内使用人员的特性、平面布置和疏散规划和上述因素合理确定,使之在火灾时能为人员疏散和避难提供安全保障,满足人员安全疏散和避难的要求。


具体执行阶段,您需要参考您属地的相关文件

如“北京市既有建筑改造工程消防设计指南(2023年版)”

3.4.7 既有多层建筑改造工程,当敞开楼梯间改造为封闭楼梯间难以设置可开启外窗时,可采用顶部直灌式风机的加压送风方式。围绕电梯设置的敞开楼梯间改造为封闭楼梯间时,电梯门可开向楼梯间内,电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料,电梯门的耐火极限应满足现行消防技术标准要求。

【说明】敞开楼梯间改造为封闭楼梯间可能需要占用走道空间,允许楼梯间门采用常开防火门形式,以满足走道平时的使用需求。其他门窗洞口如在楼梯间内,则需要调整其设置位置。无窗楼梯间顶部的直灌式风机应有消防联动设计要求。围绕电梯设置的敞开楼梯间,改造为封闭楼梯间时会将电梯包含在内,因此,对电梯轿厢装修材料和电梯门的耐火极限提出要求,确保封闭楼梯间的安全性。


南明离火 2023-06-01 16:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

正常是可以,但是这个案例可能需要商榷一下,以目前这个样子走道排烟怎么处理

hnlyplszq 2023-06-01 17:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

改造后,中间的房间,继续有2个安全出口,符合规范。

但两端的房间,只有一个安全出口,不符合规范。

老骥伏枥 2023-07-06 14:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以。


疏散走道被防火门隔开了,影响疏散。