消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防控制室内是否可以设置床铺

目前消防控制室面积比较大,是否可以分割后设置高低床供换班休息人员休息?

云游天涯 | 2023-05-16 13:26
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

hnlyplszq 2023-05-17 11:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

分隔后,休息室不应属于消防控制室,休息室应有独立的疏散出口,不应穿过消防控制室疏散。

明亮晶莹 2023-05-19 16:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火分隔,要采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其隔开,门窗亦采用乙级防火门窗,休息室应有直通室外的安全出口。如果在负一层,要用甲级防火门。

如果只是在中间用普通墙隔开,与消防控制室共用一个疏散出口,就不符合要求。

关闭

关闭

手机APP下载