电梯的前室一定要设置门吗,不设置门可以吗?

电梯的前室一定要设置门吗,不设置门可以吗?

地精修补匠 | 2023-05-07 19:06
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

hnlyplszq 2023-05-08 08:27  1 赞  0 踩 [回复] 举报

可以。

消防网友78337 2023-05-08 08:35  1 赞  0 踩 [回复] 举报

非消防电梯可不设置前室

均需要满足

GB50016

6.2.9  建筑内的电梯井等竖井应符合下列规定:      5 电梯层门的耐火极限不应低于1.00h,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验  完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T 27903规定的完整性和隔热性要求。

yizhongdayang 2023-05-08 09:23  1 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)5.5.14 公共建筑内的客、货电梯宜设置电梯候梯厅,不宜直接设置在营业厅、展览厅、多功能厅等场所内。老年人照料设施内的非消防电梯应采取防烟措施,当火灾情况下需用于辅助人员疏散时,该电梯及其设置应符合本规范有关消防电梯及其设置要求。

《建筑设计防火规范》实施指南P247:公共建筑内的电梯 (客用电梯、无障碍电梯、货运电梯等),特别是直接开向商 店营业厅、展览厅内的电梯,因不要求设置防烟前室,仅电梯层门有耐火要求,难以有效 阻止烟气和火势 自电梯竖井蔓延。因此,设计要考虑尽量在每个楼层设置电梯厅,并在电 梯厅的人 口处设置防火隔墙和甲级或乙级防火门,如不设置门,则应设置挡烟垂壁。