消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

各位大神:在公共娱乐场所中墙面已经安装了应急照明和疏散指示牌,地面还需要安装疏散指示灯吗?(如图1及图2),有规范要求地面必须安装吗?

图1




图2

零加 | 2023-04-21 13:54
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防老胡 2023-04-21 15:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

      依据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》10.3.6 下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志: …… 4 歌舞娱乐放映游艺场所……”之规定。

       应设置。

南明离火 2023-04-25 17:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

都需要装

关闭

关闭

手机APP下载