消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

对于超过60米的走道划分为2个防烟分区,按照自然排烟方案的话,还是取走道两端各2平方的窗户吗

对于超过60米的走道划分为2个防烟分区,按照自然排烟方案的话,还是取走道两端各2平方的窗户吗

arabella | 2023-04-14 09:45
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

消防老胡 2023-04-14 11:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

      不能在疏散走道两端设置自然排烟窗作为各防烟分区仅有的自然排烟窗。《建筑防烟排烟系统技术标准》( GB51251-2017)第4.3.2条: 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第4.6.3条规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍;当公共建筑空间净高大于或等于6m,且具有自然对流条件时,其水平距离不应大于37.5m。《建规》在8.5.3条文说明中也说了“根据试验观测,人在浓烟中低头掩鼻的最大行走距离为20m~30m”。

       做法:在防烟分区分隔处,设置茶水休息间或者其他功能隔间,其邻走道一侧隔墙(隔墙上不封顶,空间头风量≥该处自然排烟窗的有效面积)

关闭

关闭

手机APP下载