灭火器摆放(干粉灭火器与二氧化碳灭火器能否放在同一个灭火箱中?是否有什么规定)
干粉灭火器与二氧化碳灭火器能否放在同一个灭火箱中?是否有什么规定禁止?
消防老胡 2023-04-13 19:27
0 赞
0 踩 [回复] 举报
依据:《建筑灭火器配置设计规范》( GB50140-2005)第4.1.2条“ 在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器”和第 4.1.3“ 在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器”。CO2灭火剂是一种液化低温气体,具有降低空气中含氧量及降低燃烧表面温度,使之燃烧中断的物理灭火原理,并有灭火不留痕迹的特点。此类灭火器可以扑救可燃液体、气体以及电器设备机械设备的初起火灾。
因为干粉和CO2灭火器灭火类型不同(在扑救电气火灾时,在确保操作人员安全前提下,一个是全过程可以使用,一个是初期),操作方法略有不同(需要戴手套或者握住木拖把儿,如果误操作有可能导致操作人员或在场人员冻伤)。
虽然二者不存在不相容的情况,但如果先使用干粉灭火器,再使用CO2灭火器,有可能把附着在可燃物体上的干粉吹扫掉,影响灭火效果。
所以不能放在一个灭火箱中。

请教一下是哪一个规范,第几条?