管网8公斤,水泵接合器打压力多少可以?

管网8公斤,水泵接合器打压力多少可以?

0518小威 | 2023-02-21 16:28
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

张牙舞爪的张 2023-02-21 20:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

10公斤就是1MPa。算上动压要求(假设0.35MPa),那压力就是1.15MPa。

王涛 2023-02-22 11:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范里的要求,要根据材质及设计的系统工作压力来确定。