王涛
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
建筑防火通用规范
发表评论: 不是的,依然要遵循建规里的防火间距的要求。
2023-02-24 15:45
-
建筑防火通用规范
发表评论: 通用规范里的都是强条,都是必须严格执行的,至于具体的参数依然可以参照其他规范里的来执行,但是通用规范里给了具体参数,那就必须按照通用规范里的执行,比如通用规范里的坡度是10%,建规里是8%,那就应该按照通用规范里的10%啦要求。通用规范和其他规范可以做个比喻,就是上位法和下位法的关系。
2023-02-24 15:19
-
如何分辨地下坑道,建筑的排烟系统
发表评论: 是除尘设备,煤粉属于可燃粉尘,到达一定浓度,遇有火源,会有爆炸隐患。
2023-02-24 10:43
-
抗震支吊架相关
发表评论: 还有中国规范可以参考一下, 建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件 《CJ/T476-2015》。
2023-02-24 10:36
-
2022年的广东注册消防工程师什么时候出成绩啊
发表评论: 成绩是全国统一出的,关注中国人事考试网,2月底出,应该就这几天了。
2023-02-24 10:31
-
消防应急小队一组两组?
发表评论: 公安部消防局于2015年11月11日发布"公消[2015]301号"文件。文件有《消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》和《社区微型消防站建设标准(试行)》同时作了消防站的职责及相关制度的指引。《消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行)》全文:为积极引导和规范消防安全重点单位志愿消防队伍建设,推动落实单位主体责任,着力提高重点单位自查自纠、自防自救的能力,建设"有人员、有器材、有战斗力"的重点单位微型消防站,实现有效处置初起火灾的目标,特制定本标准。 除按照消防法规须建立专职消防队的重点单位外,其他设有消防控制室的重点单位,以救早、灭小和"3分钟到场"扑救初起火灾为目标,依托单位志愿消防队伍,配备必要的消防器材,建立重点单位微型消防站,积极开展防火巡查和初起火灾扑救等火灾防控工作。合用消防控制室的重点单位,可联合建立微型消防站。 (一)微型消防站人员配备不少于6人。(二)微型消防站应设站长、副站长、消防员、控制室值班员等岗位,配有消防车辆的微型消防站应设驾驶员岗位。(三)站长应由单位消防安全管理人兼任,消防员负责防火巡查和初起火灾扑救工作。(四)微型消防站人员应当接受岗前培训,培训内容包括扑救初起火灾业务技能、防火巡查基本知识等 建筑面积大于50万平方米的大型商业综合体按标准建立专职消防队,建筑面积大于20万平方米的,应至少建立2个微型消防站,微型消防站每班不少于6人。
2023-02-22 11:28
-
管网8公斤,水泵接合器打压力多少可以?
发表评论: 规范里的要求,要根据材质及设计的系统工作压力来确定。
2023-02-22 11:05
-
感烟探测器距离距离回风口的距离是多少
发表评论: 6.2.5 点型探测器周围 0.5m 内,不应有遮挡物。6.2.58点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m ,并宜接近回风口安装。规范是这样要求;个人理解可以就设置在0.5m就行。
2023-02-22 10:52
-
通用规范未提及消防泵、消防电梯等多线问题是否意味以后都可以不搞了?
发表评论: 通用规范未提及的,依旧参照其他原有的规范进行设计施工。
2023-02-22 10:46
-
通用规范防火间距问题
发表评论: 工业建筑和民用单多层还是按照建筑设计防火规范考虑,通用规范里有的必须执行,没有的参照其他规范执行。
2023-02-22 10:44
-
室内消火栓
发表评论: 移动位置?是什么意思,是改变原来的位置,设置一个新的位置吗?这属于改造了,在满足两只枪,两股水柱的情况下(一般情况,不涉及一枪,一水柱),是可以改变的。
2023-02-16 11:36
-
设计图上无明确下,如何识别是否是防火墙
发表评论: 在建筑图上设计给了文字说明,比如我所经历的项目,也许每个设计单位表达的方式不一样吧,如果确实不清楚,可以给设计发澄清单。
2023-02-16 11:32
-
《建筑防火通用规范》发布后,存在的矛盾如何解决
发表评论: 新规里都是强制性条文,废止了其他原有规范中的强制性条文,我的理解是,仅废止了强制性,变为了一般性的条文,老规与新规冲突的地方,肯定以新规为准,很多老规范肯定要修订,估计也快了。
2023-02-16 09:09
-
请教各位大神,下面地下车库排烟设计合理吗?一台风机保护两个防火单元且排烟与通风共用管道。
发表评论: 一台风机能保护几个单元,要计算排烟量,能满足要求就行,排烟和通风是能共用管道的,平时用作通风,紧急情况要能自动切换为排烟状态。
2023-02-15 15:11
-
KTV与酒吧可以在同一层楼吗,且连通
发表评论: 可以,都属于公共娱乐场所,但是在平面布置中要满足防火分隔的要求,设置相应的消防设施。
2023-02-15 14:47
-
强电间和弱电间设置问题
发表评论: 《全国民用建筑工程设计技术 措施》第21章机房工程21.2条弱电间设计条文要求:配电间及弱电间宜分别设置。如不具备此条件需合设时,应分别敷设在电气间两侧或采取隔离措施,以防止强电对弱电的干扰。配电间内的设备布置,如电缆桥架、照明箱、封闭式母线槽之间净距应不小于100mm。配电间内高压、低压或应急电源的电气线路相互之间应保持≥300mm的间距,或采取隔离措施,并且高压线应设有明显标志。同时,进人电气间应设有照明、火灾探测器等设施,不进人电气间应设有火灾探测器等设施。
2023-02-15 09:33
-
采耳店属于公共娱乐所吗
发表评论: 根据《公共娱乐场所消防安全管理规定》公安部第39号令公共娱乐场所,是指向公众开放的下列室内场所: (一)影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所; (二)舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所; (三)具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所; (四)游艺、游乐场所; (五)保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所。
2023-02-14 11:10
-
上下开启且具有足够面积的自然排烟窗能否作为救援窗
发表评论: 仅个人理解,只要满足消防救援窗的规定要求,且在窗上贴上标识,是可以当做救援窗的。
2023-02-14 10:59
-
设计图上无明确下,如何识别是否是防火墙
发表评论: 防火墙的标注一般是在建筑图上,消防的水电及暖通图上一般不会标注。
2023-02-14 10:03
-
裸奔的消防设施!
发表评论: 这种情况在检测中也常见,一个是消防监管部门要起到监督执法作用,一个是管理方要认真负责。
2023-02-14 09:48
