消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

室内消火栓

你好,请问室内消火栓是否可以移动位置?如果可以能移动多少米?
余夕阳 | 2023-02-16 09:55
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

王涛 2023-02-16 11:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

移动位置?是什么意思,是改变原来的位置,设置一个新的位置吗?这属于改造了,在满足两只枪,两股水柱的情况下(一般情况,不涉及一枪,一水柱),是可以改变的。

永锅 2023-02-16 11:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防设施变更位置,首先要进行设置变更,至于移动多少米,先取得设计单位认可,报原图审机构复核后再施工。

张牙舞爪的张   回复: 永锅2023-02-16 20:33

走流程估计都得麻烦死。生活中就是直接改。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

张牙舞爪的张 2023-02-16 20:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

室内消火栓扬程一般就是30米,30米内满足两支水枪覆盖范围即可。

阳明心   回复: 张牙舞爪的张2023-03-29 16:31

30米是扬程,不是充实水柱,应该是2股水流的充实水柱能同时覆盖。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防黄河 2023-02-18 08:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以移动。需满足原设计要求:实操即栓距50/30,同时校核充实水柱能否达到保护最远点。

关闭

关闭

手机APP下载