感烟探测器距离距离回风口的距离是多少

感烟探测器距离空调回风口的距离是多少,有要求吗

冷风 | 2023-02-17 18:07
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

无花果 2023-02-17 18:48  1 赞  0 踩 [回复] 举报

 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013

6.2.8 点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m ,并宜接近回风口安装。

规范只提到感烟探测器要远离送风口,对空调回风口的距离并未做要求。

张牙舞爪的张 2023-02-18 08:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

0.5米

王涛 2023-02-22 10:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

6.2.5 点型探测器周围 0.5m 内,不应有遮挡物。

6.2.58点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m ,并宜接近回风口安装。

规范是这样要求;个人理解可以就设置在0.5m就行。

sail 2026-09-02 11:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有,宜靠近回风口。

李勤 2026-09-02 16:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

0.5米