强电间和弱电间设置问题

请教各位大神,强电间和弱电间需要分开设置吗?请问哪一本规范有写,谢谢

ShaGuo | 2023-02-14 11:07
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

王涛 2023-02-15 09:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《全国民用建筑工程设计技术 措施》第21章机房工程21.2条弱电间设计条文要求:

配电间及弱电间宜分别设置。如不具备此条件需合设时,应分别敷设在电气间两侧或采取隔离措施,以防止强电对弱电的干扰。配电间内的设备布置,如电缆桥架、照明箱、封闭式母线槽之间净距应不小于100mm。配电间内高压、低压或应急电源的电气线路相互之间应保持≥300mm的间距,或采取隔离措施,并且高压线应设有明显标志。同时,进人电气间应设有照明、火灾探测器等设施,不进人电气间应设有火灾探测器等设施。

sail 2026-08-25 14:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有条件尽量分开,实在分不开也可以合用,住宅就是合用的

李勤 2026-08-28 17:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

避免电流干扰