消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防火门框没有下槛符合规范要求不

防火门GB12955-2008规范中,图14中可看出,防火门框是有下槛的,但建筑中很多防火门没有下槛,,但验收时也没有人提出异议,这样的防火门符合规范吗,

思乡 | 2023-01-29 11:07
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

老骥伏枥 2023-01-29 11:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以。防火门与左右上门框间距不大于3mm,与底框不大于9mm。

张牙舞爪的张 2023-01-29 14:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火门严密性要求:上、中部不大于3mm;下部不大于9mm;门搭边大于12mm;门框架距离墙不大于600mm,必须采用水泥砂浆。

周家斌 2023-01-30 08:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看相应的型式检验报告,不一定需要的。

消防黄河 2023-02-02 08:51  1 赞  0 踩 [回复] 举报

防火门不是必须有下榄的,与型式检测报告一致,安装符合要求即可。

关闭

关闭

手机APP下载