思乡
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
请问应急照明和疏散指示系统里面应急照明集中电源和应急照明配电箱能同时出现吗?
发表评论: 有个错误 不好意思 正确的是:集中控制集中电源系统中 都是的,根据如下: 5.4.6 根据系统设计文件的规定,使火灾报警控制器发出火灾报警输出信号,对系统的自动应急启动功能进行检查并记录,系统的自动应急启动功能应符合下列规定: 1 应急照明控制器应发出系统自动应急启动信号,显示启动时间; 2 系统内所有的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式,灯具光源应急点亮的响应时间应符合本标准第3.2.3条的规定; 3 B型集中电源应转入蓄电池电源输出、B型应急照明配电箱应切断主电源输出; 4 A型集中电源、A型应急照明配电箱应保持主电源输出;切断集中电源的主电源,集中电源应自动转入蓄电池电源输出。
2023-12-27 16:08
-
消火栓按钮能否直接启动消火栓泵。规范讲的太模糊了,跪求大神解答一下
发表评论: 没有设自动报警系统及联动控制,只有消火栓系统时才能启动消火栓泵 见消防讲堂
2023-12-26 10:13
-
消防环网产品和设计不符
发表评论: 不可以的,应按设计审查通过的图纸施工,验收。你说的这种情况还是要走设计变更,通过图审才有用 ,建设单位也没有权利自己变更图纸,
2023-12-22 14:52
-
请问应急照明和疏散指示系统里面应急照明集中电源和应急照明配电箱能同时出现吗?
发表评论: 当然能哦 集中电源非集中控制系统中采用B型应急灯具时就同时出现了
2023-12-22 14:41
-
消防竣工验收提供第三方检测是哪个犯规要求的
发表评论: 住房和城乡建设部关于印发《建设工程消防设计审查验收工作细则》和《建设工程消防设计审查、消防验收、备案和 抽查文书式样》的通知(建科规〔2020〕5号)第十七条 消防设计审查验收主管部门可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防验收的消防设施检测、现场评定,并形成意见或者报告,作为出具特殊建设工程消防验收意见的依据。 提供消防设施检测、现场评定的技术服务机构,应当将出具的意见或者报告及时反馈消防设计审查验收主管部门,结论应清晰、明确。 现场评定技术服务应严格依据法律法规、国家工程建设消防技术标准和省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门有关规定等开展,内容、依据、流程等应及时向社会公布公开。
2023-12-01 09:48
-
请教【楼梯疏散宽度计算(问1:歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅指的是什么,KTV房间当录像厅计算人数吗? 问2:KTV楼梯疏散宽度计算,能否按减掉走道及公共用房面积后,按厅、室建筑面积计算疏散宽度,详见附图?)】
发表评论: KTV 按歌舞厅计算 录像厅不具有歌舞功能 只能放映录像 按厅室建筑面积计算KTV 的疏散楼梯净宽 (4 歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于1.0人/m²计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/m²计算。)
2023-04-12 10:18
1
