消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请教【楼梯疏散宽度计算(问1:歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅指的是什么,KTV房间当录像厅计算人数吗? 问2:KTV楼梯疏散宽度计算,能否按减掉走道及公共用房面积后,按厅、室建筑面积计算疏散宽度,详见附图?)】

286914067@qq.com | 2023-04-11 22:37
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

思乡 2023-04-12 10:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

KTV  按歌舞厅计算   录像厅不具有歌舞功能    只能放映录像   按厅室建筑面积计算KTV 的疏散楼梯净宽  (4 歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于1.0人/m²计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/m²计算。)

关闭

关闭

手机APP下载