消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防环网产品和设计不符

请问目前一个商业已竣工未验收项目的设计图纸管网钢丝骨架管,现场施工做的是PE管,现在消防验收时发现和图纸不相符但工程已竣工了,如何解决这个产品和图纸不相符问题??前期要求建设单位请设计做变更,但是建设单位说变更后审图单位不会盖章确认,建设单位自己提出用钢丝骨架管的施压,按规范能达到0.8兆帕就算合格的管材,请问这种方法可不可以?

阿念 | 2023-12-15 11:29
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

天堂鸟 2023-12-16 17:36  0 赞  1 踩 [回复] 举报

按照钢丝骨架管设计要求试压,1.6或者1.2mpa,以设计图纸为准,试压记录完成后找设计确认,设计盖章回复满足使用要求即可

学习亓鑫金   回复: 天堂鸟2023-12-19 22:21

材料不符合要求,PE根本不能适应地下环境,3-5年必漏

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

思乡 2023-12-22 14:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以的,应按设计审查通过的图纸施工,验收。你说的这种情况还是要走设计变更,通过图审才有用  ,建设单位也没有权利自己变更图纸,

关闭

关闭

手机APP下载