消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

市政消火栓

是否市政消火栓平时运行工作压力≥0.14Mpa,可以判断供水压力(从地面算起)大于等于0.10Mpa?

南明离火 | 2023-01-18 11:52
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

消防黄河 2023-01-18 22:54  1 赞  0 踩 [回复] 举报

管网运行压力0.14mpa,是将室外栓供水时栓口的水头损失按4米水柱考虑的,以保证供水压力10米水柱(0.1mpa)。

关闭

关闭

手机APP下载