两栋丙类仓库之间距离6.5米,防火墙上能开窗吗

两栋丙类仓库(一栋多层、一栋单层)之间距离6.5米,多层仓库邻近单层仓库面做防火墙,防火墙上能不能开甲级防火门窗?是否有规范条文说明。

l511168 | 2022-12-22 16:13
请写下您的回答回答

回答 | 1

徐海金 2022-12-22 17:12 00 [回复]举报

两座丙、丁、戊类厂房相邻两面外墙均为不燃性墙体,当无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的门、窗、洞口面积之和各不大于外墙面积的5%,且门、窗、洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%


显然不满足开窗要求。