消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

目前除北京地区外,酒店客房都使用PVC线管,也能通过验收,就北京使用JDG,北京什么情况下能使用PVC线管?

目前除北京地区外,酒店客房都使用PVC线管,也能通过验收,就北京使用JDG,北京什么情况下能使用PVC线管?

沝奀 | 2022-12-17 19:37
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

徐海金 2022-12-22 17:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你要说明你用在什么地方?报警线路明敷肯定不可以。

沝奀   回复: 徐海金2022-12-23 17:15

除消防之外的电路

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

徐海金   回复: 徐海金2023-01-03 09:16

 配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。

因此如无其他可燃物可用PVC

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

沝奀   回复: 徐海金2023-01-04 11:30

这个就没法说了,吊顶里怎么也有可燃物啊,管道的保温板、吊顶造型的基层板,都属于可燃物


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

徐海金   回复: 沝奀2023-01-04 14:10

参考喷规7.1.11 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内应设置洒水喷头,当同时满足下列情况时,可不设置洒水喷头:
      1 闷顶内敷设的配电线路采用不燃材料套管或封闭式金属线槽保护;
      2 风管保温材料等采用不燃、难燃材料制作;
      3 无其他可燃物。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载