消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

如图红色圆圈位置的排烟管如果耐火极限不是不小于1小时而是不小于0.5小时可否?

如图红色圆圈位置的排烟管如果耐火极限不是不小于1小时而是不小于0.5小时可否?

wenhua | 2022-11-02 17:32
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

周家斌 2022-11-02 20:35  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,此排烟防火阀前段至主风道的之间的管段耐火极限不小于1小时的风道隔墙的。

刘丽波 2022-11-02 23:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看一下烟规4.4.11

李勤 2022-11-03 11:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,规范和图集有明确要求。

关闭

关闭

手机APP下载