请问满足如下条件情况,如图所示敞开楼梯四周还需要设置挡烟垂壁吗?


         此建筑如下条件:每层一个防火分区,敞开楼梯洞口位置 首层根据建规5.3.2都设置了3小时防火卷帘  和甲级防火门  ,二层顶板也设置了防火卷帘,形成独立防火单元,请问根据烟规4.2.3此敞开楼梯2层楼板洞口四周还需要作挡烟垂壁吗?个人认为不需要作挡烟垂壁了吧?如需要请说明理由

    

                           

wenhua | 2022-10-31 18:48
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

刘丽波 2022-11-01 10:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火卷帘不比挡烟垂壁还好的分隔吗?不用再设了。

永锅 2022-11-01 10:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果是敞开楼梯穿越楼板的开口部位应设置了卷帘,不用再设置挡烟垂壁。

李勤 2022-11-03 11:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

满足高度要求的结构梁都可以作为挡烟垂壁,防火卷帘上方高度满足要求可以的。(比挡烟垂壁耐火级别更高)