关于地下室车库防烟分区挡烟设施高度

汽车库防烟分区划分,净空高度为6m,采用机械排烟方式。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范 》GB50067-2014第8.2.2条:防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分;根据《建筑防烟排烟系统技术标准 》GB51251-2017第4.6.2条,当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。是按防排烟规范在0.5m的梁下加设0.1m的挡烟垂壁还是按照汽车库使用0.5m的梁进行划分防烟分区?

lj002 | 2022-10-26 16:12
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

周家斌 2022-10-26 16:22  1 赞  0 踩 [回复] 举报

按照《建筑防烟排烟系统技术标准 》GB51251-2017第4.6.2条执行

逍遥仙 2022-10-26 17:09  0 赞  1 踩 [回复] 举报

车库梁跨度一般在8m以上,梁高怎么也在600往上了,自身梁高应该是能满足储烟仓要求的。实际设计中车库按汽车库专业规范即可,无设挡烟垂壁必要