关于挡烟垂壁

  老师好,请问  防火阀距离挡烟垂壁是否 也小于20公分内安装

请写下您的回答回答

回答 | 共2个

逍遥仙 2022-10-18 21:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

只有排烟防火阀有这个要求

阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于200mm;

潘天坤 2024-07-01 14:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火阀距离墙体有200毫米要求,无距离挡烟垂壁的要求