消防水池容量含室内消火栓、自动喷淋系统,是否需要计算水炮的容量一起呢

消防水池容量含室内消火栓、自动喷淋系统,是否需要计算消防水炮的容量一起呢

殇~~ | 2022-10-12 13:41
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

周家斌 2022-10-12 14:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

殇~~   回复: 周家斌2022-10-18 13:54

哪个规范第几条呢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防黄河 2022-10-13 08:07  1 赞  0 踩 [回复] 举报

计算该防护区用水量时喷淋和水炮取较大值,再加室内栓的量。

永锅 2022-10-14 08:59  1 赞  0 踩 [回复] 举报

自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 GB51427-2021 >第4.5.2条、4.5.3条解释的很清楚。