机房灭火器设置等级

电子计算机房按规范要求是严重危险级,一般要求单具灭火器级别达到89B,但规范附录里的二氧化碳和1211手提式最高55B,只能用干粉灭火器或推车式,但干粉灭火器会污染设备,推车式对于有些几平米的小机房又太夸张了,我看到不少实际现场均采用3公斤手提式二氧化碳灭火器,这样对吗?

消防网友62117 | 2022-09-22 17:52
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

周家斌 2022-09-23 09:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

确定机房是C类?请复核


消防网友62117   回复: 周家斌2022-09-23 10:57

6.2.4 E类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内A类(或B类)火灾的规定。

根据表格严重危险级单具灭火器级别达到89B或3A,我看到不少设计图纸均按89B布置的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌   回复: 消防网友621172022-09-23 11:47

3A就可以了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

远古鱼龙 2023-02-24 08:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

二氧化碳在实战中灭火效率低下,一查灭火级别还真是!像机房这种重要场所建议直接上推车式二氧化碳或是七氟丙烷