环状给水管网

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014  8.1.2消防给水应采用环状给水管网

此处的环状有没有详细的说明   是可以两两竖管成环  还是所有竖管成一个大环

fjalfjeawgsg | 2022-08-30 15:55
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

枯途 2022-08-30 16:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

环状管网是区别枝状管网而言,是沿着建筑物周围形成闭环供水。

fjalfjeawgsg   回复: 枯途2022-08-30 17:10

我想请问 消防供水管在地沟成环状,在顶层不具备沿着建筑物周围形成闭环供水,这种情况该怎么处理呢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌   回复: fjalfjeawgsg2022-08-30 22:47

每栋建筑物所有立管在顶部相互连通

  1 赞    0 踩 [回复] 举报