枯途
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
环状给水管网
发表评论: 环状管网是区别枝状管网而言,是沿着建筑物周围形成闭环供水。
2022-08-30 16:24
-
工业建筑设夹层问题
发表评论: 根据建筑及工艺需要,可以设置技术夹层,设置夹层后需根据夹层的高度,作用设置相应的消防设施。《建规》8.4.1 净高大于2.6米且可燃物较多的技术夹层;净高大于0.8米且有可燃物的闷顶或吊顶内需要设置火灾自动报警系统。《自动喷水灭火设计规范》7.1.11 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内应设置洒水喷头。《电子工业厂房设计规范》8.5.2洁净室的生产层及上下技术夹层,应设置室内消火栓。
2022-08-30 16:00
-
二氧化碳灭火器
发表评论: 600V,高于600V后不能采用,具体法规参考DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》
2021-07-02 16:55
-
七氟丙烷气体
发表评论: 七氟丙烷气体本身可长期有效,气体钢瓶一般为有缝焊接钢瓶,使用年限为20年,投入使用5年首检,后每3年一检。
2021-07-02 16:46
-
阻燃材料 难燃材料
发表评论: 难燃材料是描述材料的燃烧性能的,集体参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中描述,材料按照燃烧性能可分为不燃材料、难燃材料、可燃材料和易燃材料。
2021-07-02 12:40
-
防排烟系统属于消防维保范围吗
发表评论: 属于,具体可参考GB 25201-2010《建筑消防设施的维护管理》
2021-07-02 11:46
1
