二氧化碳灭火器灭电气火灾,电压大于多少就不能使用,有没有规范明确要求?

小杨_YCXL | 2021-06-27 12:39
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

林继青 2021-06-28 08:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是不能带金属喇叭的二氧化碳灭火器

枯途 2021-07-02 16:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

600V,高于600V后不能采用,具体法规参考DL 5027-2015《电力设备典型消防规程》