消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

工业建筑设夹层问题

工业建筑设置夹层能不能行?

喜仔 | 2022-08-24 16:55
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

永锅 2022-08-25 17:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

能行,洁净厂房一般都会设置夹层,净化空气调节系统的管道都在夹层里面。

枯途 2022-08-30 16:00  1 赞  0 踩 [回复] 举报

根据建筑及工艺需要,可以设置技术夹层,设置夹层后需根据夹层的高度,作用设置相应的消防设施。

《建规》8.4.1 净高大于2.6米且可燃物较多的技术夹层;净高大于0.8米且有可燃物的闷顶或吊顶内需要设置火灾自动报警系统。

《自动喷水灭火设计规范》7.1.11 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内应设置洒水喷头。

《电子工业厂房设计规范》8.5.2洁净室的生产层及上下技术夹层,应设置室内消火栓。

关闭

关闭

手机APP下载