关于面积小于50平房间防烟分区划分的问题

如果防烟分区面积小于50平方,机械排烟口设置在走道,防烟分区的划分需要把这个小于50平的房间面积算上吗,还是说只用计算走道的面积就行。

我记得以前好像有过类似的问题,但是找不到了

小马 | 2022-08-25 10:39
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

永锅 2022-08-25 17:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50m2时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按本标准第4.6.3条第3款计算.


李勤 2022-08-26 13:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50m2时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按本标准第4.6.3条第3款计算.(只不过由于房间小屋内不设排烟,通过走道排烟,排烟面积走道+该房间)