消防安全不是儿戏!急求答疑:防火门这样安装符合规范吗?

szhdxz | 2022-07-20 08:31
请写下您的回答回答

回答 | 共10个

消防黄河 2022-07-20 09:06  1 赞  0 踩 [回复] 举报

设计装这个位置吗?从图片看不符合要求。应结合防排烟等设计做调整。

szhdxz   回复: 消防黄河2022-07-20 10:00

变更图纸

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

szhdxz   回复: 消防黄河2022-07-20 10:15

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌   回复: szhdxz2022-07-20 12:25

依据你的照片和变更图纸,也是不符合规范要求的,

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防黄河   回复: szhdxz2022-07-20 22:35

合用前室防烟还是不符合要求奥,和设计单位核对一下审批时意见和审批时具体情况。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌 2022-07-20 09:12  4 赞  0 踩 [回复] 举报

这安装形式起不到任何防火分隔保护作用,不符合要求。

aalwbw 2022-07-20 09:37  1 赞  0 踩 [回复] 举报

毫无作用,这完全没起到防火分隔的作用。

荣荣 2022-07-20 13:12  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不行!防火门的开启方向要保持一致,相反方向门对门肯定不行!紧急情况下,还不等打开门跑出去,火已经烧过来了!

周家斌   回复: 荣荣2022-07-20 14:05

这是连廊,是双向疏散的特例,就此处方向而言,是可以的,

  3 赞    0 踩 [回复] 举报

杨娅军 2022-07-20 14:32  1 赞  0 踩 [回复] 举报

这样安装起不到任何防火的作用,是不符合规范要求的,应该重新设计安装,进行备案