消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于地面疏散指示灯设置的疑问

《建筑设计防火规范)10.3.6 规定:下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:
    1 总建筑面积大于8000m²的展览建筑;
    2 总建筑面积大于5000m²的地上商店;
    3 总建筑面积大于500m²的地下或半地下商店;

疑问:总建筑面积是指独栋建筑的总建筑面积,还是建筑群内多栋建筑加起来的总建筑面积?

李士中 | 2022-07-03 14:56
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

aalwbw 2022-07-04 16:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

毋庸置疑,这里的总建筑面积肯定是单栋的总建筑面积。

周家斌 2022-07-04 16:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

单位工程

消防黄河 2022-07-07 22:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

第1项是指独栋建筑面积,第2.3项是指场所建筑面积。

李勤 2026-08-17 16:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

单项工程总面积

关闭

关闭

手机APP下载