消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

疏散走道两侧隔墙、门、窗问题!

依据《建规》表5.1.2,疏散走道两侧隔墙要求耐火等级1.0h,那么办公室的走道、医院的走道、学校和幼儿园的外廊走道,是否也要执行这条,如果上面要开门窗,是否得是乙级防火门窗??

马ma | 2022-05-28 13:58
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

荔枝 2022-05-30 09:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要设置乙级防火门窗的特殊部位,都会有明确的规定,在疏散走道两侧隔墙开门窗没有必须要乙级防火门窗的规定。

周家斌 2022-05-30 10:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防火-疏散走道、疏散通道的区别及概念,疑难探讨! https://b.1190119.com/article-76.htm,各地方执行不一致,有的要求开窗比例等。石老师这篇文章有借鉴参考。

yx52208 2023-08-21 11:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

乙级防火窗肯定是没必要,关键是是否需要耐火极限1.0小时的问题,经常有审图和验收的人提出需要,他们叶拿不出具体条文规定,就是说要和墙的耐火极限一致

李勤 2026-07-08 14:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载