发表评论: 周老师,我看规范中的条文解释是:对于住宅建筑,由于平面布置难以将电缆井和管道井的检查门开设在其他位置时,可以设置在前室或合用前室内,但检查门应采用丙级防火门。看图上是客梯也是开向了防烟前室,这样做目前还是可以的吗?
2022-10-27 16:47
-
前辈们,请教个问题,现在有个办公楼,需要做第二个安全出口,现在想在C轴的墙上开个门,但是C轴上下两面有一米三的高差,所以现在准备做个坡道,做个10.5米的坡道,做成U型的,这样可以吗,有具体规范吗
发表评论: 作为普通的室内坡道是满足的,作为无障碍坡道有一点超标;图为《无障碍设计》GB 50763-2012内的
2022-10-27 16:30
-
建规中营业厅的范围包括哪些?
发表评论: 美发店肯定算的;至于密室逃脱属于新型功能,可以看看置顶的讨论。
2022-10-27 16:08
-
首层 前室或合用前室的外面可以再多加一道门吗?
发表评论: 从图上看,相当于从前室出来是要经过电梯厅和门厅的连通空间,而电梯并不是消防电梯,是不满足规范的;要加的话,可以在黄色部分增加防火门。
2022-10-27 16:01
-
餐厅能与酒店共用安全出口么,通过防火门进行分隔后疏散,阴影部分为餐厅
发表评论: 我不知道你图上标注的“不在此次设计范围内”是怎么处理,但按照我们以前的经验,分期建设的话是需要单独防火分区的。
2022-05-30 09:59
-
关于大平层住宅户型采用剪刀梯的问题
发表评论: 对于这点确实是有一定的争议,但是在规范中是默认在楼梯内部即为安全区域,也就是这种核心筒其实是不存在消防隐患的公共区。
2022-05-30 09:56
-
关于上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯等“连通部位”的范围
发表评论: 防火卷帘的用途就是阻断火势的蔓延,相当于将中庭及餐厅分隔开,也就是不属于连通部位了。
2022-05-30 09:51
-
楼梯间疏散门宽度!!
发表评论: 0.9就可以了,规范是明文规定,图示上也有标注净宽。
2022-05-30 09:41
-
疏散走道两侧隔墙、门、窗问题!
发表评论: 需要设置乙级防火门窗的特殊部位,都会有明确的规定,在疏散走道两侧隔墙开门窗没有必须要乙级防火门窗的规定。
2022-05-30 09:38
-
关于上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯等“连通部位”的范围
发表评论: 应以防火分区为界线,若划分防火分区时将中庭及与中庭跑马廊相连通的公共门厅过厅以及走道划分为一个防火分区,则应该包括这些空间。
2022-05-27 11:09
-
藏书类仓库需不需要设置自动灭火
发表评论: 藏书类仓库应该属于不宜用水保护或灭火的仓库。
2022-05-27 11:01
-
室外疏散钢梯
发表评论: 《建筑设计防火规范》3.7.6 高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。条文已经明确使用室外楼梯没有问题了,只需要满足室外楼梯相关规范就可以了。
2022-05-27 10:56
-
关于大平层住宅户型采用剪刀梯的问题
发表评论: 应该是没问题的,可以将户内考虑成一个大房间,这个房间有两个安全出口直通疏散楼梯;但是从图上看这套户型是跃层的,在二层是否有开设直通疏散楼梯的安全出口,没开的话是不满足户内疏散距离的。
2022-05-27 10:49
-
哪位了解大型商业室内步行街执行的标准或规范吗?
发表评论: 确实没有明确的规定,按我这前面项目的经验,超过300方就需要单独设置防火分区,如果主力店上下层不是对应的位置,主力店楼梯还不能在步行街内开门。
2022-05-19 10:28
-
疏散门是否采用防火门
发表评论: 如果是整栋作为办公,且只有四层,疏散楼梯可以采用敞开楼梯间,这样就可以用普通门;不过这样处理另有一个问题:整层相当于一个房间,需要确定疏散门的数量,以及房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于表5.5.17规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离。
2022-05-19 10:17
-
商业营业厅附属库房疏散设计
发表评论: 这是《建规》中5.5.21的图示,从图中可知,有两种处理办法:一是计入营业厅内面积并计算疏散宽度;二是采用防火措施分隔开,且疏散时顾客无需进入的,单独作为一个防火分区,并且不能让营业区借用疏散。
2022-05-19 10:09
-
餐厅能与酒店共用安全出口么,通过防火门进行分隔后疏散,阴影部分为餐厅
发表评论: 在旅馆及餐饮建筑相关规定没有不能共用安全出口的规定,只需要满足防火规范中不同防火分区借用安全出口的相关规定就可以了。
2022-05-13 11:38
-
高层建筑旁边的景观树木距离有无要求
发表评论: 在《建筑设计防火规范》 7.1.8 3.消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物; 7.2.2 1.消防车登高操作场地与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口。
2022-05-13 11:32
-
地下建筑地上部分的防火间距
发表评论: 根据《建筑设计防火规范》附录A.0.2 室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m 的地下或半地下室可不计入建筑层数;高出3米应算地上一层,需满足相关规定。