住宅楼消防电梯前室

这种住宅楼的交通核,有一个消防电梯前室的短边尺寸不足2.4米,是否成立?

大漠雄鹰 | 2022-10-21 11:29
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

周家斌 2022-10-21 16:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看图纸设计是哪一年得?18年10月1日后按照建规7.3.5执行,消防电梯前室增加2,4米的要求;你图示中的不是消防电梯,无此要求。

荔枝   回复: 周家斌2022-10-27 16:47

周老师,我看规范中的条文解释是:对于住宅建筑,由于平面布置难以将电缆井和管道井的检查门开设在其他位置时,可以设置在前室或合用前室内,但检查门应采用丙级防火门。看图上是客梯也是开向了防烟前室,这样做目前还是可以的吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防黄河 2022-10-21 19:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不成立。