关于上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯等“连通部位”的范围

《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-2017)中第4.0.6 条“建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。”中说到的“连通部位”具体范围指哪些,是否包括与中庭跑马廊相连通的公共门厅过厅以及走道(通向其他区域的)等空间?谢谢指导。

nx | 2022-05-25 17:21
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

荔枝 2022-05-27 11:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应以防火分区为界线,若划分防火分区时将中庭及与中庭跑马廊相连通的公共门厅过厅以及走道划分为一个防火分区,则应该包括这些空间。

nx   回复: 荔枝2022-05-27 18:21


谢谢,如图某多层建筑三层餐厅,有中庭相通,同属一个防火分区,那么餐厅墙面是否都应该算“连通部位”采用A级材料?但是假如二三层中庭栏板处设防火卷帘,分属三个防火分区,那么中庭跑马廊和连通的厅,走道是否就不算连通部位了?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

荔枝   回复: nx2022-05-30 09:51

防火卷帘的用途就是阻断火势的蔓延,相当于将中庭及餐厅分隔开,也就是不属于连通部位了。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

硬骨头 2022-05-27 11:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据描述结论:所有连通的部位均属于,包括公共门厅、过厅和走道。

理由是:

1.《建规》5.3.2的条文解释:灾时,这些开口是火势竖向蔓延的主要通道,火势和烟气会从开口部位侵入上下楼层,对人员疏散和火灾控制带来困难。因此,应对这些相连通的空间采取可靠的防火分隔措施,以防止火灾通过连通空间迅速向上蔓延。因此要提高装修材料的防火等级来预防;

2.但是上述区域已经做了相应的防火分隔,可按照各自防火分区的要求执行,《建规》5.3.2-1以及条文解释:设计时应注意,与中庭相通的过厅、通道等处应设置防火门,对于平时需保持开启状态的防火门,应设置自动释放装置使门在火灾时可自行关闭。本条中,中庭与周围相连通空间的分隔方式,可以多样,部位也可以根据实际情况确定,但要确保能防止中庭周围空间的火灾和烟气通过中庭迅速蔓延。如图(红线):

nx   回复: 硬骨头2022-05-27 18:23

如果中庭栏板处设有防火卷帘,那么跑马廊和连通走道、厅是否还算“连通部位”

  0 赞    0 踩 [回复] 举报